(24/07/2020, 17:00:46)filou59 a écrit : Scorpio5dommage de pas cité les produits ABB, qui sont POE ou 24v....Mon post est clair, je pense , il y a sur le marché 2 type de produits, ceux qui ont besoin d'une source d'alimentation auxiliaire (24V ou POE) et ceux qui s'auto-alimente via le bus KNX.
[quote pid='48526' dateline='1595596754']
elles ont les 2 possibilités, et fonctionne très bien, et de très bonne qualité,
Plus c'est simple , mieux c'est.
Avoir besoin du POE ca implique une conso sur le switch, d'avoir un switch POE, c'est pas encore le matos qui est le plus démocratisé sur le marché et donc chez les particulier. Si j'ai mon switch POE qui lache, j'en ai pas d'avance par exemple, alors que des vieux switch Gigabit j'en ai plusieurs...
[/quote]
t'as pas bien lu le OU 24V...
tu peut très bien les branché uniquement en 24v, y as les bornes pour...
elles offres juste la possibilité de choisir ce qu'on préfère... 24V OU Poe, selon ce qui nous arrange...
on voit bien sur l' image d'une IPR/S 3.1 les borne jaune, 12 a 30v... ça laisse plein de possibilité... même par la seconde paire du cable KNX, branchée sur la seconde sortie d'une alim 640mA