11/08/2020, 08:07:12
(11/08/2020, 07:07:17)Dibou a écrit : Et du coup, depuis, pour avoir une configuration correspondant au premier usage, il faut passer au 5G : noir, marron, gris clair, bleu et vert/jaune (i.e. 3 Ph, 1 N et 1 PE) avec un fil inutilisé. En effet, il est interdit de connecter le neutre à un fil de couleur autre que bleue (ou alors il faut le baguer/gainer ET espérer tomber sur un agent du CONSUEL conciliant).
Le consuel n'a pas à être "conciliant" mais se référer à la NF C 15-100
514.3 Repérage des conducteurs isolés
...
b) Lorsque le circuit comporte un conducteur neutre, ce conducteur doit être repéré par la couleur
bleu clair (ou pour les câbles de plus de 5 conducteurs, par le chiffre 1).
e) Lorsqu'il est fait usage de conducteurs et câbles non normalisés, le repérage doit être réalisé
par tout moyen approprié (tel que bagues ou autres dispositifs de couleur) à tout endroit où
l'enveloppe des conducteurs est apparente et, en tout cas, à proximité de chaque connexion.
Les couleurs utilisées doivent être conformes à celles définies aux paragraphes a, b et ci dessus.