12/08/2020, 17:30:00
(12/08/2020, 10:59:30)jdrenne a écrit : Les cables dans les cloisons et faux plafond c'est interdit, et c'est facile à vérifier sans rien démonter...
Ce n'est pas interdit mais il y a des conditions ! Voici l'extrait de la NF C 15-100
529.4 Vides de construction
Les gaines, galeries et caniveaux ne sont pas considérés comme des vides de construction. Il en est de même des espaces au-dessus des faux plafonds suspendus démontables pour lesquels les conditions de pose sont celles du montage apparent, les canalisations étant fixées ou supportées indépendamment des panneaux démontables.
529.4.1 Dans les vides de construction, les canalisations sont constituées de conducteurs isolés sous conduit ou de câbles (multiconducteurs ou monoconducteurs), à condition que les conducteurs et câbles puissent être posés ou retirés sans intervention sur les éléments de construction du bâtiment.
Les conducteurs, câbles, conduits pouvant être posés directement dans les vides de construction doivent satisfaire aux essais de non propagation de la flamme.
529.4.2 Conducteurs isolés posés sous conduit
Les dimensions des vides de construction doivent être telles que les conduits puissent y pénétrer librement.
529.4.3 Câbles
Des câbles isolés (mono- ou multiconducteurs) peuvent être posés directement, c'est-à-dire sans conduit, dans un vide de construction, si la plus petite dimension transversale du vide est d'au moins 1,5 fois le diamètre extérieur du câble de la plus grande section.
En outre, la section d'encombrement des câbles, toutes protections comprises, ne doit pas être supérieure au quart de la section du vide utilisé
(12/08/2020, 10:59:30)jdrenne a écrit : Bref, la loi c'est la loi et personne n'est censé l'ignorer.Ce n'est pas une loi (texte législatif) mais une norme (soit par principe d’application volontaire). Pour la NF C 15-100, une partie a été rendue obligatoire par un arrêté...