C'est quel participant ta tablette web server ?
Tu l'as branché comment ? ou sur ton bus ?
En regardant ton projet, un truc me chagrine :
Tu as 2 lignes :
Dans ton projet je voie un seul coupleur, là ca me gène, tu dois avoir 1 coupleur par ligne, et logiquement un coupleur sur la dorsale.
Pour une topologie a 2 lignes utilisant des coupleurs, on doit donc avoir normalement 3 coupleur, 3 alim.
On peut le faire avec 2 alim a condition d'avoir une alim 640mA avec une sortie auxilaire et en utilisant une self de choc
Tu as combien de coupleur ? et combien d'alim ?
Donc si tu dois echanger des chose entre les 2 etages il y aura un problème a un moment.
Si tu as bien les coupleurs mais qu'il ne sont pas dans ton projet, là aussi il y a un problème, il faut a tout prix les paramétrer et les programmer sinon les messages ne seront pas router correctement.
Parfois dans test GA tu as des retours d'etat qui sont tout seul. Ca veut dire que l'actionneur va envoyer le message, mais personne ne va l'acquitter.
Le message va être répétté.
Une bus en surcharge comme tu le craint peu très bien provoquer des problème comme tu les as décrit, l'alim si elle se met en sécurité qq seconde provoque un petit blackout sur le bus, rétabli le jus et ensuite tu récupère la main.
Bref il y a plusieurs piste.
Avec ton interface USB, tu te branche sur chacune de tes lignes alternativement en laissant tourner qq minutes ou qq heures ETS en moniteur de bus. (pas groupe), et tu regardes ce qu'il se passe.
Tu peux enregistre les trames.
Si ton alim se met en sécurité tu risque d'avoir des déco avec le moniteur de bus par exemple
Si des messages sont répétté, tu vas voir des trames en couleur (jaune de mémoire)...
Le vert c'est pas forcément mieux.
Tu l'as branché comment ? ou sur ton bus ?
En regardant ton projet, un truc me chagrine :
Tu as 2 lignes :
Dans ton projet je voie un seul coupleur, là ca me gène, tu dois avoir 1 coupleur par ligne, et logiquement un coupleur sur la dorsale.
Pour une topologie a 2 lignes utilisant des coupleurs, on doit donc avoir normalement 3 coupleur, 3 alim.
On peut le faire avec 2 alim a condition d'avoir une alim 640mA avec une sortie auxilaire et en utilisant une self de choc
Tu as combien de coupleur ? et combien d'alim ?
Donc si tu dois echanger des chose entre les 2 etages il y aura un problème a un moment.
Si tu as bien les coupleurs mais qu'il ne sont pas dans ton projet, là aussi il y a un problème, il faut a tout prix les paramétrer et les programmer sinon les messages ne seront pas router correctement.
Parfois dans test GA tu as des retours d'etat qui sont tout seul. Ca veut dire que l'actionneur va envoyer le message, mais personne ne va l'acquitter.
Le message va être répétté.
Une bus en surcharge comme tu le craint peu très bien provoquer des problème comme tu les as décrit, l'alim si elle se met en sécurité qq seconde provoque un petit blackout sur le bus, rétabli le jus et ensuite tu récupère la main.
Bref il y a plusieurs piste.
Avec ton interface USB, tu te branche sur chacune de tes lignes alternativement en laissant tourner qq minutes ou qq heures ETS en moniteur de bus. (pas groupe), et tu regardes ce qu'il se passe.
Tu peux enregistre les trames.
Si ton alim se met en sécurité tu risque d'avoir des déco avec le moniteur de bus par exemple
Si des messages sont répétté, tu vas voir des trames en couleur (jaune de mémoire)...
Le vert c'est pas forcément mieux.