Bonjour,
Les participants ne consomment pas tous 10 mA et je pense que tu n'as pas à t'inquiéter pour ton 65 ème participant mais avec les documentations tu pourrais faire la somme de chaque consommation.
Ensuite, il est possible de faire une mesure même avec un milliampèremètre à mettre en série avec l’alimentation ; c'est à dire qu'il faut :
1) déconnecter un fil à la sortie de l'alimentation (le + ou le moins c'est sans importance)
2) connecter un fil de l'alimentation à une entrée du milliampèremètre
3) connecter à l’ampèremètre le fil déconnecté en 1)
Répondre


Messages dans ce sujet
Nombre de partiipant KNX depassé - par Lionel31 - 27/08/2020, 15:15:20
RE: Nombre de partiipant KNX depassé - par Ives - 28/08/2020, 08:48:46
RE: Nombre de partiipant KNX depassé - par Lionel31 - 28/08/2020, 10:10:07
RE: Nombre de partiipant KNX depassé - par Ives - 28/08/2020, 10:21:44
RE: Nombre de partiipant KNX depassé - par Lionel31 - 28/08/2020, 10:33:59
RE: Nombre de partiipant KNX depassé - par Dibou - 28/08/2020, 15:50:18
RE: Nombre de partiipant KNX depassé - par Dibou - 11/10/2020, 06:29:57
RE: Nombre de partiipant KNX depassé - par Lionel31 - 28/08/2020, 16:34:10