La régulation de base est programmée, j'ai bien la remontée des mesures de t°, pH, redox.
J'ai également le statut des controleurs et leur consigne.
Je rencontre toutefois un souci, car la régulation ne semble pas se faire malgré le fait que je l'autorise (elle n'est pas locked).
L'Arcus continue d'envoyer un 0 pour les 2 actuateurs (pH et redox), alors que je ne suis pas du tout à la consigne.
Par exemple pour le pH, j'ai configuré comme suit :
* Measured value pH
- Auxiliary object = Setpoint
- Lower limit = 680
- Upper limit = 800
- Differential gap = 10
* Controller pH
- Actuating = decreasing
- Controller = Switched PI control (PWM)
- Setpoint = 720
- Proportionnal range = 100
- Reset time = 150
- Actuating var send period. = yes
- Actuating var distance = 0%
- Cycle duration = 60
Qqun aurait une idée ?
ADD : Précision qui pourrait avoir une importance, pour démarrer je n'ai pas recalibré les sondes (je suppose qu'elles ne doivent pas être loin de la vérité).
J'ai également le statut des controleurs et leur consigne.
Je rencontre toutefois un souci, car la régulation ne semble pas se faire malgré le fait que je l'autorise (elle n'est pas locked).
L'Arcus continue d'envoyer un 0 pour les 2 actuateurs (pH et redox), alors que je ne suis pas du tout à la consigne.
Par exemple pour le pH, j'ai configuré comme suit :
* Measured value pH
- Auxiliary object = Setpoint
- Lower limit = 680
- Upper limit = 800
- Differential gap = 10
* Controller pH
- Actuating = decreasing
- Controller = Switched PI control (PWM)
- Setpoint = 720
- Proportionnal range = 100
- Reset time = 150
- Actuating var send period. = yes
- Actuating var distance = 0%
- Cycle duration = 60
Qqun aurait une idée ?
ADD : Précision qui pourrait avoir une importance, pour démarrer je n'ai pas recalibré les sondes (je suppose qu'elles ne doivent pas être loin de la vérité).