MDT JAL-0810.02
#2
Ce module a besoin d’être alimenté en 230v qui est donc protégé par un disjoncteur 16a.
Ensuite Pour les volets tu pontes les neutres et ensuite pour chaque volet tu as 2 conducteurs de phase qui proviennent du volet (1 montée et 1 descente). Ces 2 phases sont alimentés Par un conducteur de phase depuis un autre disjoncteur qui lui sera spécifique au volet.

Il te faut donc bien 2 lignes électriques voir 3/4 selon ton nombre de volets.
Répondre


Messages dans ce sujet
MDT JAL-0810.02 - par poukill - 10/09/2020, 21:36:08
RE: MDT JAL-0810.02 - par distrikt26 - 10/09/2020, 23:16:41
RE: MDT JAL-0810.02 - par poukill - 11/09/2020, 06:24:11
RE: MDT JAL-0810.02 - par filou59 - 11/09/2020, 08:57:01
RE: MDT JAL-0810.02 - par Ives - 11/09/2020, 14:33:20
RE: MDT JAL-0810.02 - par poukill - 15/09/2020, 19:15:38
RE: MDT JAL-0810.02 - par poukill - 11/09/2020, 15:41:01
RE: MDT JAL-0810.02 - par Ives - 16/09/2020, 00:10:58
RE: MDT JAL-0810.02 - par fichatel - 23/06/2023, 18:06:32
RE: MDT JAL-0810.02 - par Ives - 23/06/2023, 19:50:27
RE: MDT JAL-0810.02 - par fichatel - 23/06/2023, 20:56:34
RE: MDT JAL-0810.02 - par Ives - 23/06/2023, 21:16:39

Atteindre :