(11/09/2020, 08:57:01)filou59 a écrit : La norme impose au minimum un circuit dédié avec un disjoncteur d'un calibre maxi de 16ALe fait de répartir les circuits des VR en aval de plusieurs disjoncteur ajoute effectivement du confort (dans le cas où l'on aurait un moteur en court-circuit on ne coupe pas tout) mais cela ne change rien à la sécurité car un disjoncteur divisionnaire (courbe C) protège le circuit et non le(s) moteur(s).
Ensuite a toi de voir, si tu veux de la sécurité/du confort tu peux créer 2 circuits pour séparer l'etage du RDC.
Dans mon installation, pour 20 VR/BSO/, j'ai 5 disjoncteurs.