Calibre disjoncteur pour alimentation ?
#9
En industriel, avec des logiciels spécialisés comme Ecodial ou autres il y a systématiquement pour le calcul de section, la prise en compte :
  • de la contrainte thermique maximale admissible du câble pour une matière donnée (Cu ou Alu) et un mode de pose donné (canalisation encastrée, chemin de câble, etc)
  • de la chute de tension maximale admissible qui va dépendre de la de la longueur de la ligne mais aussi du schéma des liaisons à la terre (en schéma IT et TN, la protection des personnes est assurée par les dispositifs magnétiques (ou court-retard) des disjoncteurs et non par les dispositifs différentiels.
Pour les locaux d’habitation :
- le schéma des liaisons à la terre étant obligatoirement TT,
-  les modes de poses, les longueurs de lignes et les types de circuits étant limités (et de faibles puissances) la norme fixe des règles simplifiées dont l'utilisation de disjoncteurs courbe C  uniquement et dont le calibre maximal dépend de la section du câble.