(13/09/2020, 07:29:21)fabric24 a écrit : Bonjour
Dans la norme c est un 2A 1.5mm2 par fonction
Page 239 livre rouge promotelec
Dans doc de l alim, 0.75 à 2.5mm2
Bonjour,
Le guide Promotelec n'est pas la NF C 15-100 ; c'est un guide ! Même si les conseils sont pertinents, il va dans certains cas au-dessus des exigences de la NF C 15-100.
Concernant le calibre des protections, le tableau 10-1F de la NF C 15-100 prévoit des disjoncteurs de calibre de 2 A Sur le circuit de la VMC et le circuit d'asservissement tarifaire.
Pour les autres circuits le calibra maximal du disjoncteur c'est :
- 1,5 mm² : 16 A
- 2,5 mm² : 20 A
- 4 mm² : 25 A
- 6 mm² : 32 A
et comme indiqué dans mon message précédent, il est toujours possible de mettre un calibre inférieur.
Il ne faut pas faire dire à la norme ce qu'elle ne dit pas ! Il est possible de vérifier avec la version NF C 15-100 COMPIL de juin 2015 qui est disponible gratuitement sur le site de l'AFNOR.