14/09/2020, 00:04:48
Une alimentation KNX est protégée en sortie par construction contre les surcharges (la température va augmenter) et les courts-circuits. La partie côté 230 V ne génère pas de surcharge.
Pour une alimentation qui délivre 640 mA sous 30 V, la consommation côté 230 V sera de l'ordre de 84 mA (approximation en négligeant les pertes). Imaginons qu'elle soit en surcharge de 100 % , le courant côté 230 V serait de 1,7 A. Que va voir ton disjoncteur 2 A ? Absolument rien ! Sans parler de son temps de déclenchement très grand si le courant atteignait les 2 A (regarde la courbe de déclenchement d'un disjoncteur courbe C qui est c'est normée).
Pour une alimentation qui délivre 640 mA sous 30 V, la consommation côté 230 V sera de l'ordre de 84 mA (approximation en négligeant les pertes). Imaginons qu'elle soit en surcharge de 100 % , le courant côté 230 V serait de 1,7 A. Que va voir ton disjoncteur 2 A ? Absolument rien ! Sans parler de son temps de déclenchement très grand si le courant atteignait les 2 A (regarde la courbe de déclenchement d'un disjoncteur courbe C qui est c'est normée).