Dans tous les cas le disjoncteur va protéger les fils contre les surcharges et courts-circuits. En KNX pour que les contacts des sorties TOR soient protégés contre les surcharges, il faut vérifier que le courant maximal supporté par un contact soit compatible avec le calibre du disjoncteur placé en amont car tous les contacts ne supportent pas 16 A (dans mon installation j'ai installé des calibres 10 A sur les circuits "éclairage").

En installation domestique les disjoncteurs divisionnaires sont des courbes C. D'après la courbe C (normée) ci-dessous, on peut voir que le déclencheur magnétique (protection contre les fortes surcharges et les courts-circuits) déclenche avec certitude en 10 ms à partir de 12 x In (12 x 16 =192 A pour un disjoncteur de calibre 16 A). 

Pour les faibles surcharges (inférieure à 5 x In donc inférieures à 80 A pour un disjoncteur de calibre 16 A) c'est le déclencheur thermique qui va intervenir et la courbe montre sa plage de fonctionnement ;  par exemple, si dans circuit protégé par un disjoncteur de calibre 16 A, il circule un courant de 64 A (donc 4 x In) le temps d'ouverture sera compris en 1,5 s et 6 secondes.

Imaginons que ce circuit alimente le moteur d'un VR qui consomme 2 A , tu comprends que le moteur ne peut pas être protégé contre les surcharges par le disjoncteur divisionnaire ; d'ailleurs ce type de moteur intègre par construction une protection (thermique) contre les surcharges.

Ensuite, en industriel il existe pour des moteurs de puissance plus importante des disjoncteurs moteur dont le déclencheur thermique est réglable (et sera réglé à In moteur) ; dans ce cas le disjoncteur assurera bien la protection des fils et du moteur.

[Image: 200916125043939892.jpg]
Répondre


Messages dans ce sujet
MDT JAL-0810.02 - par poukill - 10/09/2020, 21:36:08
RE: MDT JAL-0810.02 - par distrikt26 - 10/09/2020, 23:16:41
RE: MDT JAL-0810.02 - par poukill - 11/09/2020, 06:24:11
RE: MDT JAL-0810.02 - par filou59 - 11/09/2020, 08:57:01
RE: MDT JAL-0810.02 - par Ives - 11/09/2020, 14:33:20
RE: MDT JAL-0810.02 - par poukill - 15/09/2020, 19:15:38
RE: MDT JAL-0810.02 - par poukill - 11/09/2020, 15:41:01
RE: MDT JAL-0810.02 - par Ives - 16/09/2020, 00:10:58
RE: MDT JAL-0810.02 - par fichatel - 23/06/2023, 18:06:32
RE: MDT JAL-0810.02 - par Ives - 23/06/2023, 19:50:27
RE: MDT JAL-0810.02 - par fichatel - 23/06/2023, 20:56:34
RE: MDT JAL-0810.02 - par Ives - 23/06/2023, 21:16:39

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)