Bonjour,
Sélectionner une charge 12 V alors que la charge est en 230 V ne me semble pas être la bonne solution. Je n'ai pas de variateur MDT mais dans la documentation des AKD-0201.02 / AKD-0401.02 il n'y a pas l'option dont tu parles ?
• RC ohmic load (trailing-edge)
• L inductive loads/wound tranformers (leading-edge)
• LED 230V old generation (leading-edge)
• LED eco/universal (trailing-edge)
• LED/Halogen with external ECG (trailing-edge)
Ensuite, après un message d'erreur si tu sélectionnes un autre type de charge :
"If, after the "Load error" error message, the load is subsequently replaced by hardware, the "Overload" error message remains nevertheless until thechannel receives a new switching command and the load detection is restarted."
Finalement l'option "Sélection automatique de la charge" disponible dans certaines marques (Theben par exemple) est un critère à prendre en compte dans le choix du variateur.
Sélectionner une charge 12 V alors que la charge est en 230 V ne me semble pas être la bonne solution. Je n'ai pas de variateur MDT mais dans la documentation des AKD-0201.02 / AKD-0401.02 il n'y a pas l'option dont tu parles ?
• RC ohmic load (trailing-edge)
• L inductive loads/wound tranformers (leading-edge)
• LED 230V old generation (leading-edge)
• LED eco/universal (trailing-edge)
• LED/Halogen with external ECG (trailing-edge)
Ensuite, après un message d'erreur si tu sélectionnes un autre type de charge :
"If, after the "Load error" error message, the load is subsequently replaced by hardware, the "Overload" error message remains nevertheless until thechannel receives a new switching command and the load detection is restarted."
Finalement l'option "Sélection automatique de la charge" disponible dans certaines marques (Theben par exemple) est un critère à prendre en compte dans le choix du variateur.