Tu entends quoi par alimentation direct depuis le Disjoncteur EDF ? Il n'y a pas de protection entre les 2 ?
Si l'alim est en défaut c'est le disjoncteur EDF qui qui déclenche ?
1 ligne =1 alim
1 ligne + 1 répéteur = 2 Alims
2 Lignes = 2 alim a condition de passer par des Routeurs
2 Lignes = 3 alim* si on passe par des coupleur de lignes (On peut n'utiliser que 2 Alim a condition d'utiliser l'alim auxilaire d'une alim 640mA sur laquel on brancherait une self de choc.
Sinon ne m'invite ou ne me loue pas ton studio, je risquerais de refaire toute ta programmation coté maison
Il faut que cela soit indépendant, tu peux par le biais des config et suivant les génération de matos mettre en place des sécurités/mécanisme qui empecheront les occupants du studio de toucher a ta prog coté maison
Mais il faut avoir des lignes bien distinct
Si l'alim est en défaut c'est le disjoncteur EDF qui qui déclenche ?
1 ligne =1 alim
1 ligne + 1 répéteur = 2 Alims
2 Lignes = 2 alim a condition de passer par des Routeurs
2 Lignes = 3 alim* si on passe par des coupleur de lignes (On peut n'utiliser que 2 Alim a condition d'utiliser l'alim auxilaire d'une alim 640mA sur laquel on brancherait une self de choc.
Sinon ne m'invite ou ne me loue pas ton studio, je risquerais de refaire toute ta programmation coté maison
Il faut que cela soit indépendant, tu peux par le biais des config et suivant les génération de matos mettre en place des sécurités/mécanisme qui empecheront les occupants du studio de toucher a ta prog coté maison
Mais il faut avoir des lignes bien distinct