Contrôle servomoteur Belimo CM230-F-L
#6
Moi je dis attention !!!!
Citation :Si il est forcément plus adapté.
Le VAA/S6.230.1 que tu as cité (enfin je pense que c'est celui-là car il manquait le VAA) est fait uniquement pour une commande en tout ou rien.

Cette actionneur est prévu pour des vanne electrothermique "For controlling thermoelectric valve drives in heating/cooling systems at 24...230 V AC."
Ici on parle de commander un moteur, le type de la charge n'est pas là même.
L'autre ref cité, ES/S X.1.2.1 sera plus adapté que le VAA.
Concernant le choix entre un actionneur type CVC ou VR, les 2 feront l'affaire sans problème car le mode de pilotage et le même et que tous les applicatif de VR dispose d'un mode fonctionnement type clapet de ventillation qui correspond au besoin.