07/10/2020, 08:37:37
Voilà ce qui arrive quand on est pas assez précis.
Le HMG4 est un actionneur tout simple. Il ne dispose pas de régulateur.
Le HMG6 T peut être utilise comme le HMG4 en actionneur simple, mais on peut aussi le paramétrer en régulateur, du coup c'est lui qui effectura tout le job de régulation pour ensuite commander directement la sortie.
Donc la partie Regulateur/Thermostat :
C'est partie de soft qui va utiliser une valeur de Sonde de T° la comparer a une consigne qui sera choisi en fonction du mode d'Occupation.
On paramètre dans le régulateur le type d'emetteur : Radiateur/PC Eau/PC Elec pour adapter les paramètre
Typiquement le régulateur va sortir un signal 0-100%* de demande de chauffage a destination d'un actionneur
L'actionneur va lui ensuite commander le chauffage qu'on aura raccorder en fonction de ce signal et en fonction des paramètres de l'actionneur.
Le regulateur peut être dans un Detecteur de présence, dans un Bouton mural, dans un boitier Sonde de Temp, ou dans un actionneur.
*Le signal 0-100% va selon la situation ne va pas être utilisé , on lui préferera un signal TOR
Le signal 0-100 recu par l'actionneur va ensuite etre transformé par exemple en 0-10V pour commander une vanne, directement interprété par une vanne proportionnelle, ou bien en PWM quand on souhaite commander des vanne electrothermique.
Le HMG4 est un actionneur tout simple. Il ne dispose pas de régulateur.
Le HMG6 T peut être utilise comme le HMG4 en actionneur simple, mais on peut aussi le paramétrer en régulateur, du coup c'est lui qui effectura tout le job de régulation pour ensuite commander directement la sortie.
Citation :Ils parlent dans la notice d'actionneur ou de régulateur de chauffage. Je ne suis pas sur de comprendre la différence.
Donc la partie Regulateur/Thermostat :
C'est partie de soft qui va utiliser une valeur de Sonde de T° la comparer a une consigne qui sera choisi en fonction du mode d'Occupation.
On paramètre dans le régulateur le type d'emetteur : Radiateur/PC Eau/PC Elec pour adapter les paramètre
Typiquement le régulateur va sortir un signal 0-100%* de demande de chauffage a destination d'un actionneur
L'actionneur va lui ensuite commander le chauffage qu'on aura raccorder en fonction de ce signal et en fonction des paramètres de l'actionneur.
Le regulateur peut être dans un Detecteur de présence, dans un Bouton mural, dans un boitier Sonde de Temp, ou dans un actionneur.
*Le signal 0-100% va selon la situation ne va pas être utilisé , on lui préferera un signal TOR
Le signal 0-100 recu par l'actionneur va ensuite etre transformé par exemple en 0-10V pour commander une vanne, directement interprété par une vanne proportionnelle, ou bien en PWM quand on souhaite commander des vanne electrothermique.
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.