07/10/2020, 09:08:50
Citation :Du coup, y a t-il un moyen de contourner cela? Vous avez gérer cette problématique comment? Uniquement de la consigne manuelle? Uniquement l'utilisation des Modes?
Contourner : Oui en Choisissant le bon régulateur
Le problème c'est peu être ta facon de raisonner. Une fois réglé il n'y a aucun besoin de changer de valeur de consigne.
C'est une mauvaise idée de laisser le choix au gens , sinon en hiver qq va mettre 24 et se retrouver en short dans la piece ? C'est ridicule.
Certains régulateur peuvent travailler autrement
Il existe 2 modes de fonctionnement pour les valeurs de consignes. Le mode relatif (celui que tu as décris) et le mode absolu, ou l'on peut définir un point de consigne pour chaque mode.
Attention le mode absolu, c'est pas la panacée non plus. Car toutes les consignes ne sont pas forcément modifiable séparément. Cela doit dépendre du mode d'implémentation de chaque fabriquant, mais j'ai déjà vu par exemple chez Jung un seul point d'entrée pour la consigne.
On ne modifie donc que la consigne pour le mode actuel.
Pourquoi La gestion des mode relatif : C'est ce que l'association KNX a défini, c'est que l'on apprend en formation. c'est pour ca que les fabriquant fond tous comme ca.
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.