Je n'ai pas ce matériel (mes régulateurs/actionneurs sont des MDT) mais je viens de télécharger la documentation du HMT 12S et dans un premier temps, à minima, tu devrais
dans Paramètres/Canal H1/Sélection de la fonction, cocher "régulateur de chauffage"
Pour le canal 1, pour l'exemple
- lier l'objet de ta sonde température avec l'objet 3 : "Valeur réelle"
Comment procèdes-tu pour régler la valeur de la température de consigne : interface KNX ou superviseur ?
Dans les deux cas il faut :
- lier l'objet de l'interface KNX ou du superviseur qui contient la valeur de température de consigne avec l'objet 1 : "Valeur de la consigne de base"
- lier l'objet de l'interface KNX ou du superviseur qui contient le mode de chauffage (Confort, Veille, Nuit , Hors-gel) avec l'objet 7 : "Mode de fonctionnement du Chauffage"
Ce n'est qu'un début et pollux06 qui a mis en œuvre ce matériel pourra mieux te conseiller.
dans Paramètres/Canal H1/Sélection de la fonction, cocher "régulateur de chauffage"
Pour le canal 1, pour l'exemple
- lier l'objet de ta sonde température avec l'objet 3 : "Valeur réelle"
Comment procèdes-tu pour régler la valeur de la température de consigne : interface KNX ou superviseur ?
Dans les deux cas il faut :
- lier l'objet de l'interface KNX ou du superviseur qui contient la valeur de température de consigne avec l'objet 1 : "Valeur de la consigne de base"
- lier l'objet de l'interface KNX ou du superviseur qui contient le mode de chauffage (Confort, Veille, Nuit , Hors-gel) avec l'objet 7 : "Mode de fonctionnement du Chauffage"
Ce n'est qu'un début et pollux06 qui a mis en œuvre ce matériel pourra mieux te conseiller.