(10/10/2020, 13:49:42)Ptorche a écrit :Il n'y a pas besoin de s'y connaitre en chauffage ... il suffit simplement de savoir lire ce qu'il y a écrit sur ton écran.(10/10/2020, 11:23:11)pollux06 a écrit : Désolé ... mais je ne comprend ta notion de placer un bouton ON/OFF temporaire.
J'ai du HMT6, HMT12 et du HMT6S et franchement je n'ai pas trouvé de programmation d'un éventuel bouton .... pas plus qu'en façade de ces appareils
Donc si je comprend bien tu utilises ton HMT en mode régulateur. Donc il te faut non seulement une valeur de consigne que tu as dû renseigner mais aussi la valeur de la température actuelle mesurée par les sondes (objets 3, 23, 43, 63, ......).
- Utilises-tu la régulation standard ou personnalisée ?
- Quels sont les paramètres du mode de fonctionnement et les valeurs de consigne ?
- As-tu essayé de simuler par ETS l'envoi de valeurs de température pour voir comment réagissait le HMT ?
Je n'ai pas de réponse à te donner car je n'y comprend rien en chauffage. Régulation standard ou personnalisée? Bheu
Quels sont les paramètres du mode de fonctionnement et les valeurs de consigne ? aucune idée
As-tu vérifié en monitorant le bus que les bonnes valeurs de température sont bien envoyées ? il n'y a rien de programmé...
Bref vous l'avez compris, je suis au niveau -2 dans la programmation chauffage et le HTMS, à part avoir son adresse physique, se trouver dans mon ETS et être programmé en Tout ou rien, il n'y a rien d'autre de fait
Regarde dans ton ETS les paramètres du HMT12S au niveau du canal 1 et sélection de fonction. Qu'est ce qui est coché ? actionneur ou régulateur ?
Si c'est régulateur alors dans l'onglet réglages .... c'est standard ou personnalisé ?
Si c'est la fonction d'actionneur qui a été cochée, quel est le participant qui joue le rôle de régulateur et quels sont les paramètres de ce régulateur?
Il faudrait que tu fasses des printscreen des paramètres du canal H1 ainsi que des objets de groupe pour ce même canal ....parce que franchement tes explications sont aussi claires que du jus de boudin ( ex : il n'y a pas de mode "tout ou rien" dans le paramétrage du HMT12S !!!!!).
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)