Bonjour,
Si tu es en France TOUS les circuits doivent être en aval d'un dispositif différentiel 30 mA. Ensuite il préférable de mettre les circuits extérieurs en aval d'un dispositif différentiel spécifique car la probabilité d'un défaut d'isolement étant plus importante à l'extérieur, ça évite la coupure d'un circuit à l'intérieur de la maison en cas de défaut.
En général les détecteurs disposent d'un objet de forçage et/ou la sortie TOR, il est donc toujours possible de forcer une sortie commandée normalement par un détecteur.
Ensuite je ne comprends pas l'objet de la coupure bipolaire; en France le schéma des liaisons à la terre TT impose une coupure unipolaire + neutre
Si tu es en France TOUS les circuits doivent être en aval d'un dispositif différentiel 30 mA. Ensuite il préférable de mettre les circuits extérieurs en aval d'un dispositif différentiel spécifique car la probabilité d'un défaut d'isolement étant plus importante à l'extérieur, ça évite la coupure d'un circuit à l'intérieur de la maison en cas de défaut.