25/10/2020, 09:45:21
(19/10/2020, 05:21:07)fabric24 a écrit : Bonjour
Tu dois avoir up/down et step/stop
Quels sont les AG que tu as utilisé sur l actionneur? (Juste pour un volet)
Mets un imprim écran.
Bonjour Fabric,
Voici des captures d'ecran de ETS et de mon iphone et ipad.
Sur ETS dans mes AG, j'ai bien fait la distinction entre lumieres et volets (AG01.jpg)
- Groupe 1 : lumieres
- Groupe 7 : volets
j'ai une structure identique pour mes lumieres et ca fonctionne impec
Si je prends par exemple le sous groupe 7/2/3 : living room, sur l'interrupteur j'ai le bouton 3 pour monté et 4 pour descente
et la sortie 3 du module pour piloté l'ensemble.
Et en sous groupe 7/3 le retour d'etat pour ce volet (AG03.jpg)
Techniquement ca fonctionne (j'arrive a ouvrir et fermer les volets, heuresement autrement j'en connais une qui m'aurait déja passé au goudron et plumes )
Le souci est sur ce retour d'etat du volet car voici ce que j'ai sur mon Iphone ou ipad
Capture volets fermés (close.jpg)
Capture volets ouverts (open.jpg)
Rien ne change, et pourquoi il y en a un ou l'icone est toujours ouvert et les autres à mi-hauteur
Et voici les captures de l'actionneur
je suis preneur de toutes les idées et test que tu veux que j'essaie
Merci à toi