N148/22 et passage en multi connexion
#8
On 29 oct, 19:00, Sprint <sprint...@free.fr> wrote:
> Merci Marc pour ces infos

Rectification (maintenant que j'ai trouvé la doc) ce n'est pas le
"Prog" button mais le "learning" button qu'il faut garder enfoncé plus
de 5 sec mais moins de 10 sec.
Te faut un chronomètre maintenant pour programmer du KNX ;-)

"The automatic address assignment for KNXnet/IP
Tunneling and ObjectServer is started when the
learning button is pressed during normal operation for
more than 5 seconds but less than 10 seconds. The
programming LED flashes during the address
assignment process."


Messages dans ce sujet
N148/22 et passage en multi connexion - par sprint95 - 29/10/2010, 12:51:03
N148/22 et passage en multi connexion - par marc.assin - 29/10/2010, 13:11:11
N148/22 et passage en multi connexion - par Sprint - 29/10/2010, 13:19:54
N148/22 et passage en multi connexion - par marc.assin - 29/10/2010, 14:48:21
N148/22 et passage en multi connexion - par marc.assin - 29/10/2010, 16:42:07
N148/22 et passage en multi connexion - par marc.assin - 29/10/2010, 16:49:39
N148/22 et passage en multi connexion - par Sprint - 29/10/2010, 18:00:25
N148/22 et passage en multi connexion - par marc.assin - 29/10/2010, 18:11:27