Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
comportement bizarre Act. de commutation REG-K/8x230/16 à CM
#4
(28/10/2020, 11:34:30)rantanplan a écrit :
(28/10/2020, 11:12:03)Ives a écrit : Quelle est la tension en plaçant le voltmètre entre l'entrée du contact de cette sortie et le neutre à la sortie du disjoncteur.

230 et des brouettes....
Par contre, il y a bien du courant en sortie du module mais pas mesurable... (le tournevis s'allume mais le voltmetre est pas content)
Tu ne mesures pas un courant mais une tension ! 

Débranche le fil à la sortie du contact (celui qui est connecté à la lampe) et place le voltmètre entre la borne de sortie du contact et le neutre en sortie de disjoncteur
Effectue les mesures pour la sortie à OFF puis à ON.
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: comportement bizarre Act. de commutation REG-K/8x230/16 à CM - par Ives - 28/10/2020, 11:49:49

Atteindre :