30/10/2020, 18:54:52
Ma piscine a été complétement reprise... Aucun souci... Je n'ai pas encore installé de régulation directe avec le WAQ-SK8.
Le pH est bon et conforme... Avec une injection de 2 minutes de pH-, à 1.5l/H, lev pH baisse de 0.1..
J'ai eu des soucis avec la sonde rédox, qui était instable. Je l'ai mise en parralèle avec une autre sonde Redox et son lecteur propre.. Là j'avais une gros décalage...
On a donc changé la sonde Redox. ( A ce propos je ne sais plus sur les sondes Ph et Redox sont livrées avec le WAQ-SK8???)
Avec la nouvelle sonde c'est nickel.. Depuis j'ai testé la sonde Redox d'origine avec l'autre appareil, et on dirait que la sonde est correcte???
Sinon, j'ai encore un peu de mal, avec l'électrolyseur...
Avec un Redox, à 650mV, j'ai déclenché l'électrolyse et la filtration avec le volet ouvert, et je n'ai pas dépassé les 675 mV au bout d'une journée. Mais le lendemain avec le retrait du volet, le Redox était passé à 780mV..
Est-ce un problème de taux de sel, de manque de stabilisant ou faut-il attendre quelques jours pour que tout s'équilibre???
L'eau est à 17°C, peut être une cause...
Si quelqu'un a des idées, je suis preneur....
Le pH est bon et conforme... Avec une injection de 2 minutes de pH-, à 1.5l/H, lev pH baisse de 0.1..
J'ai eu des soucis avec la sonde rédox, qui était instable. Je l'ai mise en parralèle avec une autre sonde Redox et son lecteur propre.. Là j'avais une gros décalage...
On a donc changé la sonde Redox. ( A ce propos je ne sais plus sur les sondes Ph et Redox sont livrées avec le WAQ-SK8???)
Avec la nouvelle sonde c'est nickel.. Depuis j'ai testé la sonde Redox d'origine avec l'autre appareil, et on dirait que la sonde est correcte???
Sinon, j'ai encore un peu de mal, avec l'électrolyseur...
Avec un Redox, à 650mV, j'ai déclenché l'électrolyse et la filtration avec le volet ouvert, et je n'ai pas dépassé les 675 mV au bout d'une journée. Mais le lendemain avec le retrait du volet, le Redox était passé à 780mV..
Est-ce un problème de taux de sel, de manque de stabilisant ou faut-il attendre quelques jours pour que tout s'équilibre???
L'eau est à 17°C, peut être une cause...
Si quelqu'un a des idées, je suis preneur....