30/10/2020, 23:16:34
Citation :J'ai conservé un inter KNX à proximité de chaque volet pour commandes divers (volet, centralisation, lumières..). Dites moi si je suis à côté de la plaque
Oui, il faut cassé les habitudes.
Les VR s'ouvre et se ferme automatiquement, pour le manuel pourquoi aller faire qq metre pour appuyer sur un bouton alors que celui-ci aurait un emplacement plus judicieux a l'entrée de la pièce par exemple ?
Citation :Est-il pertinent de créer 3 lignes pour les 3 étages respectifs via des coupleurs de lignes? J'imagine que 2 coupleurs sont nécessaires? Dans ce cas, est-ce que je doit prévoir une alimentation par ligne?Une ligne= 1 Alim
3 Lignes = 3 Coupleurs = 4 Alim (Car il y a une ligne pour l'alim)
1:Normalement on ne met pas de participant sur la dorsale a part un superviseur.
2:Certains vont te dire que ca marche plus de 64p sur une ligne (Avec ou sans répéteur)
3'autre te diront que maintenant on peut mettre 256 participants / ligne (oui a condition qu'il soit TP-256, cf le site knx)
4:Moi je vais te dire les coupleurs c'est vintage, donc si tu veux ou si tu dois faire plusieurs ligne passe par des routeurs.
C'est plus performant.
Dans ton cas 3 lignes, ca fait beaucoup, 2 lignes oui pourquoi pas.
Quand on pense ligne, il faut voir selon moi 2 choses :
-La capacité maxi qu'une ligne peut avoir de participant (TP1-64/TP1-256 et bien dimensionner l'alim)
-Bien réfléchir aux nombre de message qui vont passer sur le bus, 256 participant ca peut faire bcp si ceux-ci sont bavard. C'est pourquoi il peut être intéressant d'ajouter des lignes pour que le bus ne soit pas surchargé.