Bonjour,
Ce n'est pas un problème d'actionneur 24 V ! Il faut mettre le secondaire d'un transformateur 230V/24 V et l'électrovanne en série avec le contact d'une sortie TOR.
SOLÉNOÏDE 24 V - 50 Hz.
INTENSITÉ D'APPEL 0,30 A (7,2 VA).
INTENSITÉ DE MAINTIEN 0,19 A (4,6 VA).
Un transformateur de 230 V /24 v 1,2 A mini, par exemple celui-ci
Si elles sont ne sont pas commandées simultanément un transformateur 24V -1 A comme celui-ci est suffisant. De plus le secondaire étant protégé contre les courts-circuits il est inutile d'ajouter un disjoncteur. ; il faut un seul disjoncteur du côté 230 V adapté à la section des conducteurs qui alimentent le transformateur.
KNX 1 à KNX 4 sont les contacts d'un actionneur TOR
Ce n'est pas un problème d'actionneur 24 V ! Il faut mettre le secondaire d'un transformateur 230V/24 V et l'électrovanne en série avec le contact d'une sortie TOR.
SOLÉNOÏDE 24 V - 50 Hz.
INTENSITÉ D'APPEL 0,30 A (7,2 VA).
INTENSITÉ DE MAINTIEN 0,19 A (4,6 VA).
Un transformateur de 230 V /24 v 1,2 A mini, par exemple celui-ci
Si elles sont ne sont pas commandées simultanément un transformateur 24V -1 A comme celui-ci est suffisant. De plus le secondaire étant protégé contre les courts-circuits il est inutile d'ajouter un disjoncteur. ; il faut un seul disjoncteur du côté 230 V adapté à la section des conducteurs qui alimentent le transformateur.