C'est important de lire et de comprendre les doc, là on parle des doc technique ou datasheet.
En anglais on va parler de terme "Output Switching Ratings" par exemple qui se traduit par "Pouvoirs de commutation des sorties"
Si une doc spécifie 230VAC, 16A (Ohmique Load), cela signifie que la partie "Hard" qui s'occupe de couper ou non le courant est capable de d'interrompre jusqu'a 16A en 230V sur une charge ohmique (un radiateur electrique par exemple), c'est la charge la plus facile a couper.
Si l'on reste an AC (alternatif) , toute tension comprise entre 0 et 230V est donc admissible.
En DC les pouvoir de coupure sont différent, donc si le fabriquant ne les indique pas on ne connaitra pas la capacité en DC que sont produit à.
et
Oui
C'est important de lire et de comprendre les doc, là on parle des doc technique ou datasheet.
En anglais on va parler de terme "Output Switching Ratings" par exemple qui se traduit par "Pouvoirs de commutation des sorties"
Si une doc spécifie 230VAC, 16A (Ohmique Load), cela signifie que la partie "Hard" qui s'occupe de couper ou non le courant est capable de d'interrompre jusqu'a 16A en 230V sur une charge ohmique (un radiateur electrique par exemple), c'est la charge la plus facile a couper.
Si l'on reste an AC (alternatif) , toute tension comprise entre 0 et 230V est donc admissible.
En DC les pouvoir de coupure sont différent, donc si le fabriquant ne les indique pas on ne connaitra pas la capacité en DC que sont produit à.
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.