(31/10/2020, 17:42:10)Ives a écrit : Bonjour,
Ce n'est pas un problème d'actionneur 24 V ! Il faut mettre le secondaire d'un transformateur 230V/24 V et l'électrovanne en série avec le contact d'une sortie TOR.
SOLÉNOÏDE 24 V - 50 Hz.
INTENSITÉ D'APPEL 0,30 A (7,2 VA).
INTENSITÉ DE MAINTIEN 0,19 A (4,6 VA).
Un transformateur de 230 V /24 v 1,2 A mini, par exemple celui-ci
Si elles sont ne sont pas commandées simultanément un transformateur 24V -1 A comme celui-ci est suffisant. De plus le secondaire étant protégé contre les courts-circuits il est inutile d'ajouter un disjoncteur. ; il faut un seul disjoncteur du côté 230 V adapté à la section des conducteurs qui alimentent le transformateur.
KNX 1 à KNX 4 sont les contacts d'un actionneur TOR
J'ai un doute sur le branchement du transfo. On branche uniquement une phase côté 230 ou phase et neutre ?ce n'est pas très clair dans la doc. Et coté secondaire ? On ne sort qu avec une phase ? Alimentation rail DIN Comatec TRAFO 24 VA 24V 24 V/AC 1 A 24 W