06/11/2020, 15:54:57
Le schéma me semble assez explicite ?
Depuis un disjoncteur, il faut connecter la phase et neutre du côté du primaire (230 V)
Côté secondaire 24 V (il n'y a plus de notion de phase et de neutre du fait de l'isolation galvanique entre primaire et secondaire)
La borne de gauche du transformateur est connectée à l'entrée de chacun des contacts de la sortie TOR (borne de gauche du contact)
Chaque sortie d'un contact (borne de droite du contact) d'une sortie TOR est connecté à l'entrée de l'électrovanne
La borne de droite du transformateur est connectée à chacune des sorties des électrovannes
Il est possible d'inverser les bornes droite et gauche du transformateur
Idem pour les électrovannes il est possible d'inverser entrée et sortie ; j'ai utilisé les termes pour l'explication.
Ce qui est important c'est depuis le départ du transformateur de passer par une électrovanne avant de connecter l'autre borne du transformateur , sinon c'est un court-circuit !
Depuis un disjoncteur, il faut connecter la phase et neutre du côté du primaire (230 V)
Côté secondaire 24 V (il n'y a plus de notion de phase et de neutre du fait de l'isolation galvanique entre primaire et secondaire)
La borne de gauche du transformateur est connectée à l'entrée de chacun des contacts de la sortie TOR (borne de gauche du contact)
Chaque sortie d'un contact (borne de droite du contact) d'une sortie TOR est connecté à l'entrée de l'électrovanne
La borne de droite du transformateur est connectée à chacune des sorties des électrovannes
Il est possible d'inverser les bornes droite et gauche du transformateur
Idem pour les électrovannes il est possible d'inverser entrée et sortie ; j'ai utilisé les termes pour l'explication.
Ce qui est important c'est depuis le départ du transformateur de passer par une électrovanne avant de connecter l'autre borne du transformateur , sinon c'est un court-circuit !