08/11/2020, 10:06:10
(08/11/2020, 09:43:11)moose75 a écrit : ]Le tableau de Yves est bon, parce que le mode fonctionnement des sorties KNX et KNX y est inversé.[/font][/size]
Mon "problème", c'est que mes Theben RMG-8 n'ont pas de sortie "NO/NF" et que KNX1 devra donc être fermé (alimenté) tout le temps .. sauf quand le sèche serviette sera en marche.
Je ne dirais pas des sorties inversées mais complémentées !
L'inverse de a est 1/a
L'opposé de a est -a
Le complément de a est /a
En fait tout dépend du type de contact sélectionné dans les paramètres du participant (NF ou NO); j'ai des RMG-8S qui disposent de cette fonction et je ne savais pas que c'était différant pour les RMG-8 d'où ma proposition.
(08/11/2020, 09:43:11)moose75 a écrit : J'ai l'habitude de jeter un oeil à mon tableau qui est bien visible dans le cellier, avec des portes transparentes, et pour moi .. si un voyant est allumé .. c'est que quelque chose est en marche ..Et dire qu'il y a des cons qui ont inventé le superviseur !
(08/11/2020, 09:43:11)moose75 a écrit : Pas bien grave tout ça, je pinaille un peu c'est sur ;Je ne te le fais pas dire ! Surtout que le courant consommé par une sortie active est infinitésimale ; de plus "l'usure" éventuelle des sorties est due aux nombres de manœuvres (plus en rapport avec la coupure de l'arc que l'usure mécanique).