10/11/2020, 13:40:07
(10/11/2020, 11:11:49)Medmax a écrit : Est-ce que je peux utiliser les mêmes électrovannes sur la nourrice que sur les radiateurs?Je n'ai pas d'expérience des électrovannes pour radiateurs mais pour les collecteurs il faut des électrovannes compatibles avec le collecteur ; certains constructeurs vendent d'ailleurs des bagues d'adaptation pour que la course de l'électrovanne permette d'assurer la fermeture et l'ouverture complète du circuit. Il faut donc vérifier la compatibilité des vannes avec la marque du collecteur.
(10/11/2020, 11:11:49)Medmax a écrit : Que dois-je prévoir en termes de cables/bus?
- Une arrivée alimentation en 230v jusqu'à la nourrice au RDC pour alimenter chaque électrovanne de mon circuit chauffage sol
- Une arrivée alimentation en 230v jusqu'à chaque radiateur à l'étage
- BUS KNX jusqu'à la nourrice au RDC pour chaque départ
- BUS KNX jusqu'à chaque radiateur à l'étage
Est-ce cohérent?
Si tu prends le Theben HMG 6 T KNX il sera dans le tableau électrique ?
As tu des pièces avec plusieurs boucles de chauffage ?
Entre le tableau et le collecteur, il faut un fil par circuit plus le neutre (un circuit peut être constitué de plusieurs boucles donc de plusieurs électrovannes qui seront alimentées simultanément)
Je ne vois pas ce qu'un câble knx vient jusqu'au radiateur l'électrovanne est alimentée en 230 V et il faut un câble entre le tableau et l'électrovanne.