Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Elsner A3-B2
#6
(12/11/2020, 11:05:57)Ptorche a écrit : Autre petit souci : 

Lorsque je connecte ma sortie 1 (fils mauve et jaune) sur la borne F, le moteur se met en "mode vacance" c'est à dire qu'il bloque l'ouverture de la porte. Je ne comprend pas pourquoi. J'ai donc testé cette borne et je constate qu'il y a 24v dessus.... C'est normal ça? 

Je m'interroge du coup sur mon branchement que j'ai fait comme suivant le schéma en annexe...

Bonjour ,

Normalement vous avez sur A3-B2  troi relais de sotie pour pouvoir démarrer le moteur de la porte (sortie 1 blanc et noir) qui doi etre connecté a la borne F


   
   
Répondre


Messages dans ce sujet
Elsner A3-B2 - par Ptorche - 12/11/2020, 09:36:40
RE: Elsner A3-B2 - par Ptorche - 12/11/2020, 11:05:57
RE: Elsner A3-B2 - par Alexandru - 13/11/2020, 12:06:25
RE: Elsner A3-B2 - par jdrenne - 12/11/2020, 11:40:43
RE: Elsner A3-B2 - par Ptorche - 12/11/2020, 14:19:10
RE: Elsner A3-B2 - par pollux06 - 12/11/2020, 20:28:03
RE: Elsner A3-B2 - par pollux06 - 13/11/2020, 13:41:20
RE: Elsner A3-B2 - par Ptorche - 14/11/2020, 00:37:34
RE: Elsner A3-B2 - par pollux06 - 14/11/2020, 08:19:42
RE: Elsner A3-B2 - par Ptorche - 17/11/2020, 19:14:48

Atteindre :