20/11/2020, 11:48:02
(20/11/2020, 11:26:29)gkalpers@gmail.com a écrit : C'est quand même étonnant que sur une seule adresse de groupe cela sature ton bus....
Je n'ai jamais eu ce problème et pourtant quand quand je paramètre une installation je paramètre toutes les adresses de groupe dans les actionneurs (et ce compris les adresses liées aux valeurs) et bien après, j'intègre les adresses de groupes liées aux valeurs dans le serveur utilisé... Donc, avant le paramétrage du server les retour de valeurs sont envoyés et il n'y a pas de saturation du bus...
@Filou,
une explication ou je passe à côté d'un truc ?
Explication :
L'alim ABB qu'il utilise est une alim avec diagnostique, celle-ci reporte simplement qu'un ou plusieurs télégramme son repétté.
Avec un seul télégramme on ne peut pas parler de saturation de bus, c'est dommage que la capture d'écran ne montre pas la charge sur le bus que l'on peut voir sur la page de diagnostique dans ce mode mais ca ne devait pas être élevé au moment de la répétition.
Après le seul moyen de se rendre compte d'une saturation de bus c'est de se mettre en moniteur de bus, entre les interfaces/routeurs qui ne sont pas compatibles, et la méconnaissance des gens ca fait que ce mode est souvent oublié ou tout simplement méconnu pourtant cela peut aider solutionner certains problèmes.