Conseil sur la topologie
#17
Bon j'ai un peu avancé sur mon projet, je suis parti sur 2 lignes avec routeur IP.

Ce qui se profile:
- 28 circuits éclairage TOR 
- 12 circuits éclairage Dimmable 
- 32 PC commandées 
- 16 VR
- Régulation chauffage PC/radiateurs
- Régulation clim
- 1 porte de garage
- 1 portail
- Alarme indépendante (je prévois de récupérer l'états des contacteurs/radars via modules d'entrées binaires, une trentaine au total)

J'ai essayé d'optimiser ma topologie en mettant les participants du RDC+Sous-Sol+Extérieur sur la ligne 1 et ceux de l'étage sur la ligne 2 dans le but de limiter les télégrammes entre L1 et L2 pour ne pas surcharger le bus comme préconisé. Quelques cas me semblent inévitables, notamment les fonctions centrales comme utilisation de l'horloge, de la station météo, des commandes de centralisation...

Voici mon schéma de principe. 

L1 = env 50 participants
L2 = env 40 participants

[Image: Sche-ma-de-principe.png]

- Voyez-vous des incohérences? des choses à optimiser? 

- Je souhaiterais protéger mon installation. Combien de limiteurs de surtension dois-je prévoir (1 par ligne?) et où les placer? 

- Je suis parti sur des modules AKS 24 sorties 16A pour éclairages et PC commandées. Pas de contre-indications? ou est-il préférable de dissocier les modules éclairage des modules PC (10A vs 16A)? Par ailleurs le 24 sorties est pratique mais en cas de panne ça peut faire mal...

- Je prévois de faire varier des spots LED 5W avec les actionneurs MDT AKD. Pas de problème particulier avec ces modules? Je suis tombé sur quelques vieux posts parlant de problèmes de scintillement avec variation de spots LED...

- Je souhaiterais contrôler l'intensité de certains de mes circuits dimmable en fonction de l'heure (fable éclairage durant la nuit). Est-ce que les AKS savent le gérer ou je dois ajouter un contrôleur logique et exploiter l'horloge?

- J'étais parti sur des alimentations HAGER TXA112 mais j'ai finalement choisi les ABB qui sont dotées d'une fonction diagnostic qui me semblent bien pratique.  Si vous avez un retour ou des préconisations je suis preneur.

- Y a t'il des chose à prendre en compte pour le choix de l'horloge?
Répondre


Messages dans ce sujet
Conseil sur la topologie - par Medmax - 30/10/2020, 21:20:51
RE: Conseil sur la topoogie - par filou59 - 30/10/2020, 23:16:34
RE: Conseil sur la topoogie - par Medmax - 31/10/2020, 19:54:03
RE: Conseil sur la topoogie - par richardpub - 31/10/2020, 11:01:11
RE: Conseil sur la topoogie - par Ives - 31/10/2020, 13:26:46
RE: Conseil sur la topoogie - par filou59 - 31/10/2020, 12:19:36
RE: Conseil sur la topoogie - par jdrenne - 31/10/2020, 18:48:17
RE: Conseil sur la topoogie - par Ives - 31/10/2020, 19:39:55
RE: Conseil sur la topoogie - par filou59 - 01/11/2020, 09:44:51
RE: Conseil sur la topoogie - par Ives - 01/11/2020, 09:54:57
RE: Conseil sur la topoogie - par filou59 - 01/11/2020, 10:05:18
RE: Conseil sur la topoogie - par Ives - 01/11/2020, 10:18:55
RE: Conseil sur la topoogie - par richardpub - 01/11/2020, 10:56:01
RE: Conseil sur la topoogie - par filou59 - 01/11/2020, 11:40:51
RE: Conseil sur la topoogie - par Medmax - 01/11/2020, 11:22:55
RE: Conseil sur la topologie - par Medmax - 01/11/2020, 17:46:02
RE: Conseil sur la topologie - par Medmax - 23/11/2020, 01:01:42

Atteindre :