Bonjour,
je n'ai pas de Quad+ mais je ne vois pas la GA de la sonde de température ; je suppose qu'elle existe et qu'elle est associée à l'objet "Source de température 1" ?
Les valeurs d'hystérésis ne correspondent pas à la plage 40° 45 ° souhaitée (il faut mettre hystérésis inferieure :0 ; Hystérésis supérieure :50)
Ensuite, dans un premier temps, diminuer la valeur "Renvoi" et passer en mode moniteur de groupe pour visualiser les trames envoyées par le thermostat.