24/11/2020, 09:20:49
(24/11/2020, 08:55:03)Ives a écrit : Bonjour,
je n'ai pas de Quad+ mais je ne vois pas la GA de la sonde de température ; je suppose qu'elle existe et qu'elle est associée à l'objet "Source de température 1" ?
Les valeurs d'hystérésis ne correspondent pas à la plage 40° 45 ° souhaitée (il faut mettre hystérésis inferieure :0 ; Hystérésis supérieure :50)
Ensuite, dans un premier temps, diminuer la valeur "Renvoi" et passer en mode moniteur de groupe pour visualiser les trames envoyées par le thermostat.
Salut Yves !
oui la sonde est bien associée et me renvoie la température (dernière colonne dans la capture ci dessous) :
Au passage je ne comprends pas pourquoi ça me renvoie 4 lignes à chaque fois (une verte et 3 jaunes) j'ai aussi noté que ça fait clignoter le voyant d'erreur bus sur mon alimentation.
Je modifie les valeurs hystérésis et le renvoi et je vois ce que ça donne ce soir.
Merci pour ton aide