(24/11/2020, 19:16:55)Ives a écrit :(24/11/2020, 18:49:50)Coroebus a écrit : Je n'y arrives pas, je ne comprends pas qu'un truc aussi simple demande autant d'efforts
On verra avec les fonctions logiques si c'est plus simple.
Un thermostat TOR (Hystérésis) de chauffage a toujours besoin :
- d'une consigne (un objet que l'on peut lire/écrire depuis un superviseur ou une interface KNX ou écrire "en dur" dans les paramètres ETS
- d'une mesure de température (un objet que l'on peut lire depuis un superviseur ou une interface KNX)
- de définir l'hystérésis (dans les paramètres ETS du thermostat)
Ensuite pour trouver où est le problème il faut procéder pas à pas :
Il faut créer une GA dans laquelle tu places l'objet 14 [T1] Consigne avec les Flag W et R à 1 (ou l'objet équivalent pour un autre thermostat.).
Depuis le moniteur de groupe tu pourras lire la valeur de consigne qui doit correspondre à celle paramétrée dans ETS ou écrire une autre valeur (procédure indiquée ci-dessus)
Impossible de le faire fonctionner, je mets cela de côté car j'ai pas mal de choses à terminer et quand ça ne veut pas c'est super chronophage.