(30/11/2020, 13:25:45)pollux06 a écrit : Une horloge ce n'est pas QUE pour informer du passage à l'heure d'hiver ou d'été mais pour informer les participants de la date du jour et de l'heure exacte.
Sans cette horloge comment veux-tu qu'un actionneur sache ce qu'il doit faire si sa programmation est dépendante d'un créneau horaire ?
Sinon le schéma de programmation est le suivant :Bien entendu tu peux rajouter au niveau du module logique par un opérateur (AND / OR / ...) une éventuelle détection de la luminosité externe
- Sur le BP envoyer un ordre de toggle sur la GA1
- Sur l'actionneur de lumière : lier la GA2 avec l'objet ON/OFF et lier la GA3 avec l'objet de la minuterie d'escalier.
- Sur le module logique à chaque réception d'un 1 (ON) sur la GA1 :
- entre 18h01 et 00h00 envoyer un 1 sur la GA2
- entre 00h01 et 05h00 envoyer un 1 sur la GA3
- entre 05h01 et 18h00 ne rien envoyer
- Sur le module logique à chaque réception d'un 0 (OFF) sur la GA1 envoyer un 0 sur la GA2
Mais donc il te faut impérativement un participant capable de diffuser la date et l'heure sur le bus et un module logique suffisamment évolué.
Mais avec ca, tu ne passe pas en mode minuterie vers minuit si l'éclairage est déjà allumé... Puisque tu attend un 1 sur GA1.
Il faudrait donc avoir un OR quelque part dans le système.