Problème de consommation
#2
Bonsoir

Il me semble que Linky donne la puissance apparente. Et je pense que les modules de consommations eux remontent la puissance active (qui <= à la puissance active), exactement la puissance active = puissance apparente * cos phi.
(avec le phi qui est le déphasage entre tension et intensité)
Les moteurs par exemple ont souvent un cos phi vers 0.7 ou 0.8, donc pour la piscine par exemple si puissance active à 800W, la puissance apparente sera qqc vers 1000 VA

Idem dans l'electronique moderne, les alimentations à découpage peuvent avoir un très mauvais cos phi (c'est de presque 1 à genre 0.6), d'ou la veille potentiellement avec une conso apparente énorme.
Répondre


Messages dans ce sujet
Problème de consommation - par cyril77 - 02/12/2020, 14:22:26
RE: Problème de consommation - par cocothebo - 02/12/2020, 21:23:53
RE: Problème de consommation - par cyril77 - 02/12/2020, 22:10:22
RE: Problème de consommation - par cyril77 - 06/12/2020, 11:59:16