06/12/2020, 18:35:28
Bonjour,
Étant dans la même situation (Photovoltaique + résistance chauffante), je voulais savoir si le relais à thyristor A-Senco te donnais satisfaction ?
Concernant la logique du variateur, sur quel base est tu partis ? (palier 10% en 10%, 4-5 valeurs prédéfinis, module logique)
Personnellement pour ma résistance de 2000w j'envisageais d'utiliser un module logique pour transformer la valeur de consommation totale de la maison (+16000W -> -3000W) en valeur de pourcentage (0-100%) (plusieurs opérations nécessaire mais globalement PuissanceResistance = (ConsoMaison x -1) + PuissanceResistance limité sur la plage 0-2000w -> Convertis en 0-100%
Merci
Pour la partie 0-10v, pas de problème, j'ai déjà l'alimentation 10v et actuateur0-10 pour piloter la pompe de piscine.
Étant dans la même situation (Photovoltaique + résistance chauffante), je voulais savoir si le relais à thyristor A-Senco te donnais satisfaction ?
Concernant la logique du variateur, sur quel base est tu partis ? (palier 10% en 10%, 4-5 valeurs prédéfinis, module logique)
Personnellement pour ma résistance de 2000w j'envisageais d'utiliser un module logique pour transformer la valeur de consommation totale de la maison (+16000W -> -3000W) en valeur de pourcentage (0-100%) (plusieurs opérations nécessaire mais globalement PuissanceResistance = (ConsoMaison x -1) + PuissanceResistance limité sur la plage 0-2000w -> Convertis en 0-100%
Merci
Pour la partie 0-10v, pas de problème, j'ai déjà l'alimentation 10v et actuateur0-10 pour piloter la pompe de piscine.