16/12/2020, 12:30:41
Salut
Déjà dans ce genre de situation la 1ere chose a vérifier c'est le test de la GA.
En mode Diag dans le moniteur de bus tu envoie 1 ou 0 sur 1/1/2 et tu regardes si ca bouge.
Une fois que tu as validé ce 1er point, tu prends la partie Station méteo. Tu regardes la doc et tu étudie la logique.
Moi j'utilise 2 Valeur Limite avec des seuils différent , 1 pour la monter et l'autre pour la descente.
En plus celui de la descente je le couple a un horaire pour éviter de refermer les VR en journée si il fait trop sombre (Lors de Salle journée, orage...)
Voilà celle pour abaisser les VR il me semble :
J'utilise ensuite une Porte logique dans la station avec une info provenant d'un créneau horaire qui autorise la fermeture des VR (A partir de 16h par exemple)
Déjà dans ce genre de situation la 1ere chose a vérifier c'est le test de la GA.
En mode Diag dans le moniteur de bus tu envoie 1 ou 0 sur 1/1/2 et tu regardes si ca bouge.
Une fois que tu as validé ce 1er point, tu prends la partie Station méteo. Tu regardes la doc et tu étudie la logique.
Moi j'utilise 2 Valeur Limite avec des seuils différent , 1 pour la monter et l'autre pour la descente.
En plus celui de la descente je le couple a un horaire pour éviter de refermer les VR en journée si il fait trop sombre (Lors de Salle journée, orage...)
Voilà celle pour abaisser les VR il me semble :
J'utilise ensuite une Porte logique dans la station avec une info provenant d'un créneau horaire qui autorise la fermeture des VR (A partir de 16h par exemple)
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.