qu'elle différences entre ces 2 modules theben ?
#3
Bonjour

C'est indiqué dans la description du produit.

Tu as un module de base, c'est a dire que c'est lui que tu programmes et que tu branche sur le bus KNX
L'autre c'est un module d'extension qui se branche sur le module de base

La video qui est incluse explique assez bien le principe.


Pour ce qui est de savoir si cela peut convenir pour commander des prises de courant, voici les caractéristique :

Citation :Nombre de canaux : 8
Type de contact : Contact à fermeture, 16 A, 3 A
Distance d'ouverture : < 3 mm
Charge ohmique : 3680 W
Charge de lampes à incand./halogène : 2000 W
Charge de tubes fluorescents (ballast conventionnel), à compensation parallèle : 1300 W (140 µF)
Charge de tubes fluorescents (ballast conventionnel), non compensée : 2000 VA
Charge de tubes fluorescents (RPE) :1200 W
Lampes fluocompactes : 300 W
Lampe LED < 2 W : 55 W
Lampe LED 2-8 W : 600 W
Lampe LED > 8 W : 600 W
Courant de commutation : max. 800 A / 200 µs
Sur le papier c'est un actionneur de commutation donc oui ca sert a faire du ON/OFF

Dans la pratique mettre 8 relais dans un encombrement aussi réduit donne une idée de la taille des relais.
Regarde un peu la taille d'autre actionneur et tu t'apercevras que beaucoup d'actionneurs 8 sorties sont 2 fois plus gros...

Donc tout dépend ce que tu veux commander, après a toi de voir ...