Pour les volets:
1ère solution : tu positionnes le volet avec les BP MO et DE , tu vas relever la valeur correspondante dans ETS en mode diagnostic (moniteur d'adresses) et tu enverras ensuite cette valeur pour cette position (suivant ton explication environ 30% si tu souhaites fermer à 50%)
Tu renouvelles l'opération pour toutes les positions souhaitées.
2ème solution : même principe mais tu fais la conversion dans l'ABA/1.2.1
Dans tous les cas le positionnement ne sera pas le même si la consigne est envoyée lorsque le volet est complètement fermé ou complètement ouvert car le diamètre d'enroulement du volet varie en permanence mais tu pourrais en tenir compte dans l'ABA.
1ère solution : tu positionnes le volet avec les BP MO et DE , tu vas relever la valeur correspondante dans ETS en mode diagnostic (moniteur d'adresses) et tu enverras ensuite cette valeur pour cette position (suivant ton explication environ 30% si tu souhaites fermer à 50%)
Tu renouvelles l'opération pour toutes les positions souhaitées.
2ème solution : même principe mais tu fais la conversion dans l'ABA/1.2.1
Dans tous les cas le positionnement ne sera pas le même si la consigne est envoyée lorsque le volet est complètement fermé ou complètement ouvert car le diamètre d'enroulement du volet varie en permanence mais tu pourrais en tenir compte dans l'ABA.