22/12/2020, 08:41:54
(22/12/2020, 02:55:48)filou59 a écrit : Salut kaisersoese
Il faut que je les relance Weinzierl car j'ai un problème que je n'arrive pas a résoudre avec une prise de courant Nodon que je n'arrive pas a appairer avec un ENO 626.
Tu n'as jamais fait d'essai avec ce type de prise par hasard ?
Profile : EEP : D2-01-0B (Prise a Mesure de conso)
Profile : EEP : D2-01-0A
En fait j'obtient une erreur avec le petit soft de Weinzierl, et je ne peux pas ou je n'arrive pas en envoyer la config avec l'ID de la prise.
J'ai le même problème que toi (évoqué ci-dessus à partir de cet article).
Mais si j'ai bien compris, le problème ne vient pas de la passerelle Weinzierl mais des prises et actionneurs NodOn qui semblent conçus à l'envers… enfin « semblaient » puisque NodOn a normalement revu le firmware de ses produits. C’est en tout cas ce que m’a expliqué « Aurélien de NodOn ». Voilà ce qu’il m’écrivait en mars : « les modules avec le nouveau firmware vont arriver de manière imminente mais les prises ne seront mises à jour que bien plus tard… Dans tous les cas, le Firmware sera indiqué sur l'emballage désormais. »
Comprenez donc : c’est la loterie en fonction du stock fournisseur…
C’est dommage car les Microplugs NodOn sont bien alléchantes avec leur design ultra-compact et la mesure de courant, mieux que les grosses prises KNX-RF (Schuko / allemandes) qu’on commence à voir apparaître sur le marché. Il y a par contre beaucoup de gens qui semblent se plaindre de leur mauvaise captation (j’en fais également l’expérience avec la mienne : il faut souvent s’y reprendre à deux fois). C’est peut-être la conséquence de leur compacité…