22/12/2020, 19:29:32
(22/12/2020, 18:54:46)XeNo a écrit : Mais du coup les modules types RMx 4 I qui mesurent le courant servent dans quels cas ?Il y également des MDT moins cher qui mesurent le courant. Je dirais que tu installes un actionner qui mesure courant/puissance chaque fois que tu en as besoin !
(22/12/2020, 18:54:46)XeNo a écrit : Parce que j'auras aimé mettre ma lampe IR exterieure dessus pour mesurer la conso. Idem pour la batterie de chauffage de VMC. Ce sont des elements purement résistifs, de 2000W maxi, ca passe pas sur un module directement ?2000 w charge résistive sous 230 A c'est un peu moins de 9 A donc un contact 16 A convient.
(22/12/2020, 18:54:46)XeNo a écrit : Le contacteur sera pour les parties électroniques si j'ai bien compris (Ballon ECS, Informatique ou autre) c'est ça ?Oui dès que tu as une puissance importante avec un courant consommé au dessus de 16 A (en résistif) et tu peux toujours mesurer la puissance en ajoutant un module Hager TE332 (3 tores)