Bonjour,
Il ne faut pas confondre le retour d'état de l'actionneur (l'objet utilisé par exemple pour allumer la LED d'un bouton ou pour le superviseur) avec le retour d'état qui permet une synchronisation de plusieurs boutons dans certains cas comme , par exemple, la commande générale de 3 éclairages qui peut générer dans certaines situations à effectuer un double-appui :
BP 1 --> On/Off lampe 1
BP 2 --> On/Off lampe 2
BP 3 --> On/Off lampe 3
BP G ---> On/off lampes 1, 2 et 3
Dans ce cas, imaginons :
- une première commande sur BP1 qui allume la lampe 1 (On)
- une deuxième commande sur BP2 qui allume la lampe 2 (On)
- un troisième commande sur BP G qui envoie un Off général
Les lampes L1 et L2 vont s'éteindre mais si BP 1 et BP 2 n'en pas informés, le prochain appui sur BP1 (ou BP2) enverra un OFF, et il faudra une seconde action pour envoyer un Off.
J'ai expliqué ici comment procéder dans un post en utilisant les flag ( j'ai fait un post plus complet sur le sujet que je ne retrouve pas)
Ton cas ne semble pas poser ce problème et il suffit de mettre les objets On/Off de chaque bouton dans une même GA.
Pour ce qui concerne le "ratage" éventuel du télégramme, l’émission de celui-ci est suivie d’une réponse codée sur 8 bits indiquant à l’émetteur si le message a été reçu correctement ou non, ou bien encore d’indiquer si le bus est occupé.
Il ne faut pas confondre le retour d'état de l'actionneur (l'objet utilisé par exemple pour allumer la LED d'un bouton ou pour le superviseur) avec le retour d'état qui permet une synchronisation de plusieurs boutons dans certains cas comme , par exemple, la commande générale de 3 éclairages qui peut générer dans certaines situations à effectuer un double-appui :
BP 1 --> On/Off lampe 1
BP 2 --> On/Off lampe 2
BP 3 --> On/Off lampe 3
BP G ---> On/off lampes 1, 2 et 3
Dans ce cas, imaginons :
- une première commande sur BP1 qui allume la lampe 1 (On)
- une deuxième commande sur BP2 qui allume la lampe 2 (On)
- un troisième commande sur BP G qui envoie un Off général
Les lampes L1 et L2 vont s'éteindre mais si BP 1 et BP 2 n'en pas informés, le prochain appui sur BP1 (ou BP2) enverra un OFF, et il faudra une seconde action pour envoyer un Off.
J'ai expliqué ici comment procéder dans un post en utilisant les flag ( j'ai fait un post plus complet sur le sujet que je ne retrouve pas)
Ton cas ne semble pas poser ce problème et il suffit de mettre les objets On/Off de chaque bouton dans une même GA.
Pour ce qui concerne le "ratage" éventuel du télégramme, l’émission de celui-ci est suivie d’une réponse codée sur 8 bits indiquant à l’émetteur si le message a été reçu correctement ou non, ou bien encore d’indiquer si le bus est occupé.