Jour / nuit : stockage de l'info
#7
(26/12/2020, 10:28:06)pollux06 a écrit : Si tu as une sortie "libre" sur un actionneur, tu peux l'utiliser en lui attribuant une GA bidon.Ce sera le retour d'état de cette sortie qui sera la GA J/N

Effectivement, bonne idée : la plupart des actionneurs ToR savent se souvenir de leur état avant coupure de la tension bus.
Je ne crois pas que les miens sachent renvoyer leur état immédiatement au retour de la tension bus (peut-être…)… ils savent cependant le renvoyer périodiquement (ça c’est sûr).
Par contre je ne mettrais pas une GA bidon sur l’objet de retour d’état, mais la même que celle des boutons-poussoirs, de façon à ce que l’actionneur remette d’aplomb l’état des BP, si jamais ils se sont perdus. Et c’est sur cet objet d’état que je mettrais le flag Read.
Répondre


Messages dans ce sujet
Jour / nuit : stockage de l'info - par poukill - 26/12/2020, 08:53:53
RE: Jour / nuit : stockage de l'info - par Ives - 26/12/2020, 09:54:55
RE: Jour / nuit : stockage de l'info - par Dibou - 26/12/2020, 10:00:21
RE: Jour / nuit : stockage de l'info - par Dibou - 26/12/2020, 10:09:34
RE: Jour / nuit : stockage de l'info - par Ives - 26/12/2020, 10:11:26
RE: Jour / nuit : stockage de l'info - par pollux06 - 26/12/2020, 10:28:06
RE: Jour / nuit : stockage de l'info - par Dibou - 26/12/2020, 10:56:47
RE: Jour / nuit : stockage de l'info - par pollux06 - 26/12/2020, 12:35:27
RE: Jour / nuit : stockage de l'info - par Scorpio5 - 26/12/2020, 15:22:50
RE: Jour / nuit : stockage de l'info - par poukill - 27/12/2020, 13:58:47

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)