#4
Le "problème" du double appui se pose avec des boutons configurés en "toggle" qui envoient alternativement "On" puis "Off" à chaque appui.

Pour les volets tu utilises deux boutons distincts pour l'ouverture et la fermeture donc à chaque demande d'ouverture un OFF est envoyé et un On à chaque demande de fermeture.
GA1 : BP1 + Sortie 1 (2 objets)
GA2 : BP2 + Sortie 2 (2 objets)
GA3 : BP3 + Sortie 1 + Sortie 3 (3 objets)
Il n'y a pas à lier l'objet du BP3 dans GA1 et GA2 et pas à lier l'objet du BP1 ou l'objet du BP2 dans GA3

Concernant la remarque du flag S, je n'ai pas de Celiane mais c'est du KNX donc lorsque tu utilises pour la première fois l'objet dans une GA il a le S et ensuite si tu utilises ce même objet dans d'autres GA il n'aura pas le S.