11/01/2021, 22:11:06
Salut,
Tu fais les questions et les réponses, c'est top
Et tu as tout à fait raison.
Il n'y a aucun problème à placer des participants autres que des coupleurs sur des dorsales... C'est simplement que ce n'est pas ce qui est préconisé dans la théorie mais ça passe sans soucis comme tu le présentes et c'est même le plus simple
Pour répondre à ta situation avec du RF en respectant la théorie,
- c'est de mettre en ligne 1.1.xxx ta ligne TP
- la dorsale 1.0.xxx est en TP
- la ligne 1.2.xxx est en RF
- pour avoir de l'IP, il faudrait utiliser la dorsale 0.xxx.xxx
Mais cela, ta fera utilisé un coupleur de ligne TP pour rien...
Tu fais les questions et les réponses, c'est top
Et tu as tout à fait raison.
Il n'y a aucun problème à placer des participants autres que des coupleurs sur des dorsales... C'est simplement que ce n'est pas ce qui est préconisé dans la théorie mais ça passe sans soucis comme tu le présentes et c'est même le plus simple
Pour répondre à ta situation avec du RF en respectant la théorie,
- c'est de mettre en ligne 1.1.xxx ta ligne TP
- la dorsale 1.0.xxx est en TP
- la ligne 1.2.xxx est en RF
- pour avoir de l'IP, il faudrait utiliser la dorsale 0.xxx.xxx
Mais cela, ta fera utilisé un coupleur de ligne TP pour rien...