Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
connexion wago topjobs vers différentiels
#5
Merci pour vos réponses.

(29/01/2021, 15:06:48)filou59 a écrit : Ton 1er jeu de bornier est inutile. Le 2nd peut servir a faire la répartition

Tu fais arriver ton cable directement sur ton intersectionneur.
La terre se ramene normalement sur une barrette de terre. ensuite de cette barrette tu peux aller sur des bornes si tu en a besoin.
Si tu n'utilise que des bornes, dans ce cas tu ramene sur borne.


Ok pour les borniers. (ça m'arrangeait de pas faire traverser tout le tableau au câble d'arrivée et de passer que 4 fils rigides vers l'inter c'est pour ça que je pensais passer par un bornier à l'arrivée dans le tableau, vu que je ne vais pas mettre l'inter tout en haut)
pour la terre, il s'agit d'un tableau divisionnaire, il faut quand même que je mette une barrette? la terre arrive dans le câble 5G depuis le tableau principal pour rester au même potentiel dans toute la maison
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: connexion wago topjobs vers différentiels - par Inconvenant - 29/01/2021, 17:01:18

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)